@La Furia Dell' Est

Sam miałem wątpliwości odnośnie parametrów schodów na widowni. Zapytałem o to pewnego dr inż. arch., który jest w komisji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. Jeszcze na wszelki wypadek skontaktował się z ekspertem w tej dziedzinie: otóż widownię należy traktować jako osobny obiekt, przejścia na niej nie są schodami na drodze ewakuacyjnej (a dopiero te, które są na drodze po opuszczeniu widowni). Przecież nie można zaprojektować takich schodów parabolicznych... Wysokości muszą być równe, maksymalna liczba stopni w jednym biegu to 17 we wnętrzu, 10 na zewnątrz. W przypadku większej ilości trzeba wprowadzić spoczniki. Policz, ile jest stopni na trybunach od dołu do góry, w jednym ciągu. Do projektowania widowni odnosi się norma PN-EN 13200-1:2005, będąca tłumaczeniem z normy unijnej EN 13200-1:2003. A budynek powstający za pieniądze publiczne musi być zaprojektowany zgodnie z normami (za prywatne - nie).

La Furia Dell' Est napisał(a):Wyświetl post
[...]
1.3. GŁĘBOKOŚĆ RZĘDóW.

Na głębokość rzędów mają wpływ dwie wielkości. Pierwszą podaje :§261 p 2 i 3 [2] „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. czyli: „2) szerokość przejść pomiędzy rzędami siedzeń nie mniejszą niż 0,45 m , przy czym odległość tę należy ustalać, biorąc pod uwagę odstęp między stałymi elementami siedzeń, 3) ... dopuszcza się zwiększenie liczby miejsc w rzędach odpowiednio 40 i 20 pod warunkiem zwiększenia odstępu między rzędami siedzeń o 1 cm na każde dodatkowe siedzenie odpowiednio powyżej 16 lub 8,” Drugą jest ilość i wielkość podnóżków w stopniach przejść między rzędami. Dla dalszych rozważań przyjmę 85 cm jako głębokość rzędów najczęściej spotykaną. Należy jednak pamiętać, że im ta wartość będzie większa tym widownia będzie bardzie większa i bardziej komfortowa.
Cytowany paragraf od początku:
Cytat:
§ 261.Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 200 osób dorosłych lub 100 dzieci, w których miejsca do siedzenia są ustawione w rzędach, powinny mieć:
[...]
2) szerokość przejść pomiędzy rzędami siedzeń nie mniejszą niż 0,45 m, przy czym odległość tę należy ustalać, biorąc pod uwagę odstęp między stałymi elementami siedzeń,
3) liczbę siedzeń w rzędzie nie większą niż 16 pomiędzy przejściami oraz 8 w rzędzie przyściennym, przy czym dopuszcza się zwiększenie liczby miejsc w rzędach odpowiednio do 40 i 20 pod warunkiem zwiększenia odstępu między rzędami siedzeń o 1 cm na każde dodatkowe siedzenie odpowiednio powyżej 16 lub 8,
Pytanie, czy widownia na Wiśle jest pomieszczeniem. Moim zdaniem, nie... Znajduje się na zewnątrz, więc pomieszczeniem nie jest. Ponownie odsyłam do normy, w której podana jest minimalna szerokość przejścia 35 cm, zalecana 40 cm. Siedzisko musi mieć min. 35 cm. Maksymalna liczba siedzisk w rzędzie to, odpowiednio, 20 i 40, bez warunku o poszerzaniu przejścia.

La Furia Dell' Est napisał(a):Wyświetl post
1.6. WYSOKOŚĆ STOPNI W DOJŚCIACH

Według mojej opinii należy zastosować §68 p.1[2], czyli wysokość stopnia maksymalnie 17,5cm. Natomiast długości podnóżków obliczyć zgodnie z: 2h+s=60-65cm. Często spotyka się jednak schody w dojściach o zupełnie innych wymiarach np. h=20cm lub s=24cm.
Tak, jak pisałem... to nie są schody (ewakuacyjne), tylko przejścia. Norma nazywa to "przejściami ze stopniami", których zalecane graniczne parametry to: wysokość podstopnicy 20 cm, głębokość stopnicy 25 cm.

La Furia Dell' Est napisał(a):Wyświetl post
Jednocześnie jeśli wysokość między rzędami będzie większa od 50 cm to należy ją zabezpieczyć barierką lub innym elementem (np. podwyższonym oparciem siedzenia) o wysokości minimalnej 70 cm. (§296p.1 oraz p.7[2])
Akurat w tym przepisie chodzi o to, że balustrady powinny być wzdłuż biegu schodów. Zdanie wyraźnie odnosi się do schodów, a nie rzędów:

Cytat:
§ 296. 1. Schody zewnętrzne i wewnętrzne, służące do pokonania wysokości przekraczającej 0,5 m, powinny być zaopatrzone w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej.
A balustrada może mieć 70 cm, pod warunkiem, że ma... grubość 50 cm (suma wymiarów 120 cm). (tak, § 297 p.7.) Normalnie tradycyjne 110 cm. Ale z kolei ten punkt odnosi się do tzw. balkonów. Czyli chodzi o balustradę na dole "II piętra".

Załącznik E do normy (stosowany w razie braku konkretnych przepisów krajowych) podaje max długość dojścia na wolnym powietrzu do wyjścia: 60 m, czas ewakuacji wszystkich widzów: 8 minut, szybkość opuszczania po "powierzchni ze stopniami": 79os/min na każde 1,2m szerokości wyjścia z widowni. Po opuszczeniu widowni mamy już normalne drogi ewakuacyjne, klatki schodowe ze spocznikami itd.