darek olszówka napisał(a):

Pan
Dariusz Olszówka
Radny Miasta Krakowa
W uzupełnieniu odpowiedzi z dnia 26 marca 2010 r. na Pana interpelację w sprawie modernizacji stadionu Wisły Kraków, złożoną pomiędzy sesjami Rady Miasta Krakowa w dniu 5 marca 2010 r., uprzejmie informuję:
Ad 9.
Modernizacja stadionu piłkarskiego jest realizowana na podstawie określonej wizji architektonicznej Pana Wojciecha Obtułowicza. Usytuowanie czerpni i wyrzutni powietrza wentylacji i klimatyzacji na trybunie wschodniej będzie analogiczne jak na trybunie południowej. .
................
|
Naprawdę bzdury pisać też trzeba umiec żeby nie być złapanym na niekompetencji :
na trybunie południowej usytuowanie jest na ścianie /elewacji a na wschodniej będą na dachu. Oba przypadki podlegają innym przepisom.!!
darek olszówka napisał(a):

W związku z tym, że czerpnia powinna być umieszczona dwa metry od wyrzutni, element maskujący musiałby być wyższy. Ewentualne zastosowanie ekranu maskującego wiąże się z koniecznością dokonania istotnych zmian projektowych, uwzględniających zarówno estetykę jak też warunki eksploatacyjne i konserwacyjne, a tym samym nowej decyzji pozwolenia na budowę. Pomijam w tym przypadku niebagatelne koszty całego przedsięwzięcia.
................
|
Przeklejam Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 ri - pogrubiony przypadek który ma u nas zastosowanie- kazdy chyba widzi że na dachu są centrale a więc urządzenia zblokowane
par.152.
10. Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu budynku należy sytuować poza strefami zagrożenia wybuchem, zachowując między nimi odległość nie mniejszą niż 10 m przy wyrzucie poziomym i 6 m przy wyrzucie pionowym, przy czym wyrzutnia powinna być usytuowana co najmniej 1 m ponad czerpnią.
11.
Odległość, o której mowa w ust. 10, może nie być zachowana w przypadku zastosowania zblokowanych urządzeń wentylacyjnych, obejmujących czerpnię i wyrzutnię powietrza, zapewniających skuteczny rozdział strumienia powietrza świeżego od wywiewanego z urządzenia wentylacyjnego. Nie dotyczy to przypadku usuwania powietrza zawierającego zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe zapachy lub substancje palne.
Jakie 2 metry odległości ?jakie wyższe maskowanie- nawet jeśli to wyrzutnia ma być tylko 1 m wyżej - co to za wielka róznica?jaki wyższy koszt?