Wracając do tematu przegród między sektorami, ktoś podał informacjię że z tego zrezygnowano. Mam nadzieje że to prawda, bo w specyfikacji architektonicznej jest to:
Cytat:
2.6.14.3. Ogrodzenie wewnętrzne stadionu (oddzielenie boiska od widowni)
- barierka "widowiskowa": o wys. 70cm i parapecie 50cm, konstrukcja z profili stalowych zamkniętych 60x60x4mm malowanych proszkowo w kolorze RAL 5009, mocowanych 6 kotwami M12 poprzez blachę czołową o wym. 360x0170x8mm co 110cm.
W barierce zaprojektowano bramy bezpieczeństwa jednoskrzydłowe, otwierane w kierunku boiska o szerokości 2 m. Bramy otwierane ręcznie, z zamkami otwieranymi swobodnie od strony boiska. Bramy umieszczono w osiach schodów komunikacyjnych widowni. Konstrukcja z profili stalowych zamkniętych 60x60x4mm malowanych proszkowo w kolorze RAL 1018.
2.6.14.4. Przegrody sektorów
Wydzielenie sektorów należy zapewniono poprzez bariery o wysokości 200cm ze szkła bezpiecznego klejonego 8x8x2, osadzonego w konstrukcji stalowej, która stanowią słupki z profilu RP 200x160x8mm w rozstawie162cm, oraz z belka podwalinowa stalowa o wym. 300x100x5mm. Montaż śrubami do nawierzchni żelbetowej trybuny, oraz 3 śrubami M8 do powierzchni pionowej stopnia żelbetowego trybuny. Stal zabezpieczy antykorozyjnie ; kolor ostateczny - RAL 5009 (niebieski)
|